(3.12. 2024) Orkáč
Můj stručný zápis, snad jsem to správně pochytil...
28.11. provedl technik kontrolu spádovosti VZT ve školce. Zjistil chybu tlaku, kterou vymazal, ale druhý den se znovu objevila. Mechanické klapky byly otevřeny, problém se vyskytuje pouze v jedné třídě.
29.11. byly klapky zkontrolovány, funkčnost potvrzena, a potrubí zůstalo suché i během deště. Spádovost trubek směřuje mírně do budovy, ale voda se nedostává přes žaluzie. Výměna klapek není nutná.
Závada předána na NILAN k výjezdu a kontrole zařízení, klapky nejsou příčinou problému.
Za zhotovitele:
Matouš Krajzinger
4mont elektric s.r.o.
(23.11. 2024) Orkáč
Můj stručný zápis..., snad jsem to pochytil správně
Zápis z jednání o reklamaci MŠ Klubíčko v Hrabové
Datum: 21. listopadu 2024
Přítomní:
- Tom Gajec
- Petr Přeček
- Matouš Krajzinger
---
1. Shrnutí postupu reklamace:
- Dle dohody s panem Přečkem byl kontaktován Matouš Krajzinger, aby zajistil řešení reklamace na VZT zařízení MŠ Klubíčko.
- Panu Krajzingerovi bylo doporučeno zaměřit se na vyřešení spádu a odvodu kondenzátu, nikoliv na další úpravy zpětných klapek.
2. Návrh řešení:
- Bylo navrženo objednat elektronické klapky od společnosti NILAN, což bylo označeno jako nejrozumnější řešení problému.
- Tom Gajec vyjádřil souhlas s tímto postupem.
3. Další postup:
- Pan Krajzinger přislíbil, že se spojí s panem Přečkem a zajistí doladění detailů reklamace.
- Zhotovitel slíbil dodržovat smluvní podmínky a řešit reklamace ve stanovených termínech.
Závěr:
Pan Krajzinger zajistí implementaci navrhovaného řešení a bude dále komunikovat s panem Přečkem o průběhu a výsledcích reklamace.
(2.9. 2024) Orkáč
Další problém nové školky vyřešen... Po otevírání brány, ohrazení pískoviště, vzduchotechnika, herní prvky za školkou, tak nyní jsme vyhodili kamínky, kterými děti rozbíjely okno/sklo se škodou za desítky tisíc ročně.
(7.3. 2024) Orkáč
Další okno rozbité dítětem, které po něm házelo kamínky.
(9.6. 2023) Jednání rady
Dnes jsme požádali tajemníka úřadu, aby nám získal přes paní Královou písemné vyjádření neuznání reklamace prasklého skla a zároveň aby nám společnost Morys předložila předávací protokol, kde by upozornili investora, že se nesmí na sklo nic malovat. Týká se to i rolet, že tam nesmí školka nesmí rolety namontovat.
(30.5. 2023) Orkáč, Alica Strnišťová, firma
Polepení oken školky foliemi.
Moje poznámky: Ve školce před několika měsíci prasklo sklo okna. Snažili jsme se to vyreklamovat, ale nebylo to uznáno, protože školka měla okna pokreslena na vnitřní straně oken a podle informací, které jsem si ověřil, je pravda, že okno takto praskne, když se do něj slunce opře.
Paní ředitelce jsme doporučili (i s tou firmou, která nám okna dodávala), že folie problém z venku nebudou a že to bude stejné jako jsou okna polepená folii v busech.
Nicméně firma teď couvla a chce, ať si objednáme posudek za 7500 Kč.
Dobrý den,
Bohužel při dodatečném polepení skel fólií nedokážeme držet garanci na námi dodané produkty.
S uvedenými typy fólií nemáme zkušenosti, nejsme jejich výrobci a nejsou součástí naší dodávky zasklení.
Dle všeobecného pravidla je riziko prasknutí u této aplikace velmi pravděpodobné pro veškerá skla, která nejsou tepelně opracována a to především při orientaci na jižní, východní nebo západní světovou stranu. Pouze v případě že je tato stěna/fasáda orientována na sever, tak se riziko prasknutí sníží (nikoli však vyloučí).
Tato problematika se samozřejmě týká všech ,,celoplošně/částečně,, polepených skel, kdy není možnost exaktně specifikovat působení dodatečně lepeného materiálu s ohledem na absorpci a možnost zvýšeného tepelného namáhání. Jedinou variantou jak toto eliminovat je záměna zasklení pro IGU na všechna skla tepelně opracována (tz. ESG/HST popř. ESG), touto změnou se riziko prasknutí tepelným šokem eliminuje.
Na základě zaslaných podkladů bohužel nedokážeme zpracovat termální analýzu.
Chybějící informace ohledně parametrů fólie
Propustnost viditelného světla: ?
Snížení sluneční energie: ?
Redukce oslnění: ?
Odrazivost sluneční energie: ?
Absorpce sluneční energie: ?
Propustnost sluneční energie: ?
Pro TSA je nutné vyplnit formulář který Vám zasílám v příloze.
Zde Vám zasílám kalkulaci pro termální analýzu – TSA výpočet je za 7.500,- Kč/ 1 typ skla a jedny podmínky.
Předem Vám děkuji za doplnění.
V případě nejasností mě prosím kontaktujte.
S pozdravem
Petr Kotásek
Obchodně-technický zástupce
SAINT – GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S.,
divize GLASSOLUTIONS